楼主: wzq1230231

水泵如何扬程200米

[复制链接]
发表于 2014-11-27 19:37:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 VIVO手机 于 2014-11-27 19:46 编辑
两盏灯 发表于 2014-11-27 17:24
哥  变压器到水泵距离1200米。线损呢?10平方怎么够?
老板考虑挺周全。


铜电阻率=0.017241欧姆X平方米/米
自己算算吧,线损。
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:02:31 | 显示全部楼层
末来生活 发表于 2014-11-27 19:13
你10 _12mm怎么理解,你用6分管吗?  如何6分……

现在管子改成50mm的镀锌铁管啦
发表于 2014-11-27 22:02:55 | 显示全部楼层
VIVO手机 发表于 2014-11-27 19:37
铜电阻率=0.017241欧姆X平方米/米
自己算算吧,线损。

   10平方线 1200m 15KW水泵 压降多少?你说能用吗?
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:04:24 | 显示全部楼层
贾明 发表于 2014-11-27 19:32
1.2KM应该架空线,电缆散热不好

电缆采用架空方案,就是3股70加一根35的电缆好粗,不好操作
发表于 2014-11-27 22:21:25 | 显示全部楼层

3万?光线6万都不够!16平下来估计也得4万.
发表于 2014-11-27 23:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
没有200米扬程的,要用分段加压。15KW用10平方的就够了
 楼主| 发表于 2014-11-27 23:24:27 | 显示全部楼层
chaseup 发表于 2014-11-27 22:21
3万?光线6万都不够!16平下来估计也得4万.

昆明发的铝线30多一米,便宜的,好像不带铠,没拨开看。线都已经收到了。
发表于 2014-11-28 04:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
wzq1230231 发表于 2014-11-27 22:02
现在管子改成50mm的镀锌铁管啦

7.5KW的潜水泵够了,Qs泵本人坚决不用(水浸式)在止不解释。还有1200米只是距离,实际扬程也不是测量出来的是吧!
发表于 2014-11-28 05:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
wzq1230231 发表于 2014-11-27 22:02
现在管子改成50mm的镀锌铁管啦

50可以用PE,下面用厚点的,扬程200米用2Mp,上面用1.2Mp这样做起来方便
发表于 2014-11-28 12:57:11 | 显示全部楼层
这样改了我觉得会不耐用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:49 , Processed in 0.055381 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表