楼主: wzq1230231

水泵如何扬程200米

[复制链接]
发表于 2014-11-26 21:22:33 | 显示全部楼层
导线用10平方足够
发表于 2014-11-26 21:49:04 | 显示全部楼层

这3W还不够买线吧;70平方的铜线均价4000元/100米,1200米价格=4000*12=48000元,买一根线都不够;好吧,你说用铝线,铝线均价450元/100米,3相1200米需要3600米线,价格=450*36=16200元,买铝线倒是够了。
还是那个问题,即使是铝线,15KW的水泵,用得着70平方的线吗?70平方铝线载流量大约200A左右,你确认那15KW的水泵需要这个电流等级的导线?
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:55:50 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2014-11-26 21:49
这3W还不够买线吧;70平方的铜线均价4000元/100米,1200米价格=4000*12=48000元,买一根线都不够;好吧, ...

之前问我能用不,我说能,换小点的也可以吧。老板就要这么大,之后找人买好啦3x70+1x35的电缆,线我不考虑啦,老大说啦算,反正有钱。我就负责通电架水管就是。还有水泵不知要多大的才能扬程200米。
发表于 2014-11-27 09:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
十三反水轮节能泵扬程实际就100米多一点.压力与高度成正比扬程越高圧力越大.所以一级泵不可能达到200米.最好三级加压好一点.
发表于 2014-11-27 10:39:12 | 显示全部楼层
你可以    用低流量高扬程潜水泵。
发表于 2014-11-27 10:46:17 | 显示全部楼层
必用分段加压
发表于 2014-11-27 17:24:14 | 显示全部楼层

lao

本帖最后由 两盏灯 于 2014-11-27 17:26 编辑
大山维修 发表于 2014-11-26 17:27
水管直径10-12mm?直径1公分?太小吧?电线10平方够了!


哥  变压器到水泵距离1200米。线损呢?10平方怎么够?
老板考虑挺周全。
发表于 2014-11-27 19:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
70平方铝线也不贵,要看扬程多少米,流量,管径综合考虑
发表于 2014-11-27 19:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
你10 _12mm怎么理解,你用6分管吗?  如何6分……
发表于 2014-11-27 19:32:14 | 显示全部楼层
1.2KM应该架空线,电缆散热不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:48 , Processed in 0.053827 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表