有两温控器5和6脚不知输出12V何用?

[复制链接]
发表于 2014-11-22 10:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有两温控器,5和6脚不知输出12V何用?请大家帮分析一下。
IMG_20141122_101929_副本.jpg

IMG_20141122_101913_副本.jpg
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:37:41 | 显示全部楼层
快过来看看吧,是挤塑机上面的。
发表于 2014-11-22 12:42:05 | 显示全部楼层
接固态继电器。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-11-22 12:47:00 | 显示全部楼层

谢谢回复!
发表于 2014-11-22 12:47:01 | 显示全部楼层
看标示是 瞬间脉冲输出   我在工厂时用在锡炉 烤箱上 几乎忘记了
发表于 2014-11-22 21:32:09 | 显示全部楼层
输出为控制电源
发表于 2014-11-23 20:24:10 | 显示全部楼层
接控制直流固态的

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-11-24 19:13:20 | 显示全部楼层
固态继电器控制加温的啥,那里接24V代表一组加温  固态继电器控制通断

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-11-24 20:03:43 | 显示全部楼层
仪表外接功能扩展附助电源
发表于 2014-11-25 09:18:05 | 显示全部楼层
发发维修 发表于 2014-11-24 19:13
固态继电器控制加温的啥,那里接24V代表一组加温  固态继电器控制通断

正确,是这么用的。