 楼主| 发表于 2014-11-25 21:20:37 | 显示全部楼层
周兰320 发表于 2014-11-25 19:56
这里力师傅的风机控制器可以用上。  多个方法1增大冷凝器 , 2增加冷凝压力控制器, 3改为低压停机

机房精密空调安装照片
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=389745
(出处: 家电维修论坛)
发表于 2014-11-26 20:22:06 | 显示全部楼层
你是装的什么牌子的精密空调、我是专业安装和维修精密空调的
 楼主| 发表于 2014-11-26 21:35:03 | 显示全部楼层
1056197088 发表于 2014-11-26 20:22
你是装的什么牌子的精密空调、我是专业安装和维修精密空调的

艾默生      
发表于 2014-11-30 18:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
什么时候安装定量充氟吗?和有无电磁阀没多大关系,有可能充氟过多加之热负荷过大造成。
 楼主| 发表于 2014-11-30 19:14:26 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2014-11-30 18:56
什么时候安装定量充氟吗?和有无电磁阀没多大关系,有可能充氟过多加之热负荷过大造成。

5月份安装的