楼主: 乌海宇翔

机房空调安装续(长时间停机起机时高压报警)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-11-21 19:00:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-21 18:28
给机房先通风降温不失一个方法,控制线路也简单,开机先风机运转,计时多久再开机。

其实收氟停机是最好的,但大多都没那样做
发表于 2014-11-22 08:17:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-22 08:23:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-22 08:17
涡旋压缩机“收氟停机”
它的启动力矩小,一般采用均压启动方式,

没有电磁阀停机后储液罐制冷剂已经流向了蒸发器
发表于 2014-11-22 08:58:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-22 09:37:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-22 10:10:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-22 09:37
液体迁移,只有在室外气温高,内机气温低时,才会由外机迁移至内机。

你那里是冬季,内机气温高,外机气 ...

储液罐在室内的,就是因为加了储液罐才要加电磁阀
发表于 2014-11-22 10:14:21 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-11-22 10:10
储液罐在室内的,就是因为加了储液罐才要加电磁阀

你不听他鬼扯,就是一个机房环境温度过高问题,一开机超过机组设计的热负荷,如果加电磁阀还不行,照我说的方法就OK了。
发表于 2014-11-22 10:16:48 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-11-22 10:10
储液罐在室内的,就是因为加了储液罐才要加电磁阀

空调没开,机房还是在运转的对吧?你测一下重新开机前的环境温度多高就清楚了,应该都有40度。
发表于 2014-11-22 10:19:25 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-11-22 10:10
储液罐在室内的,就是因为加了储液罐才要加电磁阀


你这个应该是特殊使用状况,才会一会儿开,一会儿停,只能配合修改一下,两个排风扇才多少钱?估计不超过200RMB,我买过一台80RMB。
 楼主| 发表于 2014-11-22 10:24:49 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-22 10:19
你这个应该是特殊使用状况,才会一会儿开,一会儿停,只能配合修改一下,两个排风扇才多少钱?估计不超 ...

保修有厂家,我只负责动手干活,他们让怎么做就怎么做,现在只好这样运行了,再有问题再修
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 00:10 , Processed in 0.054960 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表