楼主: 飘飘爱

135立方设计问题及19立方冷库安装

[复制链接]
发表于 2014-12-5 17:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
4VB8这个压缩机是低温压缩机吗?蒸发温度才负30度。我一直以为蒸发温度负40度,负50负的才是低温压缩机呢
发表于 2014-12-5 18:07:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-5 13:23
是你的制冷理论有问题,不能怪音乐迷欺师灭祖。

你吃味吗?你有这能耐教出这种徒弟吗?音乐迷没有我的启蒙,现在还是瞎修。
发表于 2014-12-5 18:15:17 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2014-12-5 13:06
机器参数,4VB8 压缩机

应该是虚标,4VB8应该没有8P,应该是7P,不管依照名义制冷量还是排气量,都没有8P。
发表于 2014-12-5 18:16:46 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2014-12-5 13:06
机器参数,4VB8 压缩机

27.4*100*100*100/60/2900=157cc/rev,157/22=7.15P。
发表于 2014-12-5 18:22:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-5 18:25:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-5 18:22
你只是启蒙而已,真要是真刀真枪的来比试,你还真不是学生的对手

他都跟我下跪了,有必要赶尽杀绝吗?
发表于 2014-12-5 18:27:10 | 显示全部楼层
难怪有人说企鹅压缩机不怎么样的(非版说的)。灌水太严重了。
发表于 2014-12-8 23:18:29 | 显示全部楼层
路过学习了管子少了
发表于 2014-12-17 02:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-5 18:16
27.4*100*100*100/60/2900=157cc/rev,157/22=7.15P。

大师,这公式能给解释下么???谢谢
发表于 2014-12-17 02:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-11-19 23:24
以R22取参数,还是比泽尔8.2机头
-28/55  无缝管32管径  7400W    K值=7400*0.25/300*10=9.86
         ...

这公式能给讲解下么???谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:37 , Processed in 0.057822 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表