楼主: 曲明柱

求助R23,R404氟叠机报高压故障

[复制链接]
发表于 2014-11-17 10:04:39 | 显示全部楼层
应该是高温级(R-404A)运转时间过短造成的,高温级的低压至少要在0.6KG以下,0.2MP(1.96KG)太高了,高压1.5MP也太高,造成低温级的液管是呈现不饱和,所以冷媒有膨胀空间而结霜。应该不是堵。
发表于 2014-11-17 10:06:07 | 显示全部楼层
R-23的高压1.3MP(饱和液态温度-20C)。
发表于 2014-11-17 10:11:23 | 显示全部楼层
okbaby2 发表于 2014-11-16 09:23
低温级启动过快了,不高压报警才怪。一般都是十几分钟过后才启动的

此时室温显示-8°c

应该不是说一般的室内温度吧?而是说蒸发室的温度吧?
发表于 2014-11-17 22:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
你没看系统有几个电磁阀?电磁阀都工作正常不?
发表于 2014-11-18 07:28:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 曹速恩 于 2014-11-18 17:23 编辑

   加几克R601a或R601以降低油的粘稠度,回气温度控制在-50左右。
发表于 2014-11-18 09:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
加r600可以吗?15楼可否说说原理?
发表于 2014-11-18 14:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 曹速恩 于 2014-11-18 17:24 编辑
okbaby2 发表于 2014-11-18 09:44
加r600可以吗?15楼可否说说原理?


R23后级这两种都可以,200L的加几克,500L约十几克,我们这买R23鬼老都问的,R23是大桶装,R601和R601a都是300克的小瓶,鬼老说一样。
发表于 2014-11-18 17:26:28 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-11-18 07:28
加几克R601a或R601以降低油的粘稠度,回气温度控制在-50左右。

  **!严重错误!已经改了
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:28:06 | 显示全部楼层
今天又去试机,机器运转40分钟低温级报故障,高压为1.0MPa,低压为0.0MPa低温箱内为-65°C,高温级R404高压1.02MPa,低压0.1MPa,经查为低压保护而非之前所说的高压保护,低压压力继电器设定值为0.1MPa.加氟压力无变化,因低温级节流为电子膨胀阀调节,而哭无办法;现在我有个疑问就是高温级压力和低温级压力均比资料介绍的低很多,是否是因为高低级冷凝器温度太低(高温级为水冷却,低温级原来维修人员将过冷器去掉),另外低温级回油不好不知是何原因?请同仁帮助分析分析,谢谢!!
发表于 2014-11-19 07:57:37 | 显示全部楼层
曲明柱 发表于 2014-11-18 20:28
今天又去试机,机器运转40分钟低温级报故障,高压为1.0MPa,低压为0.0MPa低温箱内为-65°C,高温级R404高压1 ...

   低温级回油不好还是温度低的原因,这是矛盾的,所以R600和R601起到循环“解冻”的作用,既提高回气压力,帮助减少冷冻油的粘度,多少取决于系统大小;
   因此,超低温油分交换器至关重要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 21:15 , Processed in 0.062682 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表