发表于 2014-11-20 21:09:35 | 显示全部楼层
1、品牌型号:新科50柜机
2、故障现象:开机直接报故障
3、故障部位:传感器
4、维修思路:检测环境传感器正常,盘管传感器开路
5、维修方法:更换传感器,开机不报故障,空调正常运行中,风速偏小,更换电容正常。。。。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 3 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-21 11:12:25 | 显示全部楼层
1.品牌型号:新科2匹柜机
2.故障现象:开机制冷正常,不定时跳闸(空开)
3.故障部位:怀疑压机电流过大
4.维修思路:开机测压机电流,正常,过十几分钟空开跳,又测整机电流也是正常,这次二十分钟空开跳,手摸空开发烫
5.维修方法:更换空开,试机一小时正常,过了几天询问客户还有没有跳闸,客户回答一切正常

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 4 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-21 16:10:35 | 显示全部楼层
1.品牌型号:格力2匹柜机
2.故障现象:开机无反应
3.故障部位:电源,线路板
4.维修思路:首先检查电源220V正常,拆开空调看,换的是万能板,经检查,(3A)保险管烧黑,按思路先易后难,检查到内风机线圈短路,拆开风机看里面有个地方烧的都黑了
5.维修方法:更换内风机,更换保险管,试机正常

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 4 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-21 18:34:28 | 显示全部楼层
品牌  海尔KFR-50
故障现象:外机不启动
故障部位:压机启动电容,内风机电机,节流部件。
维修过程:上电开机,外机不启动,外风机运转,经查,供电正常,启动电容连接插件烧毁,更换后外机开始工作,内机出风明显感觉风速偏低,此时外风机已停,还没来得及检查,内风机也跟着挺了,经查,内风机烫手,属于扎间短路,换内风机,重新开机。机器运行过程中,电流持续爬升,高压侧压力爬升。经检查,节流部件付毛细管不畅造成,处理后重新加注制冷剂试机,机器恢复正常。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 5 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-21 18:38:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 微山美的售后 于 2014-11-21 19:20 编辑

故障现象   运行一段时间显示e4
故障部位   外机排气温度过高
维修思路   空调系统运行过程中压机排气温度过高,是由于吸气温度过高引起,吸气温度过高一般是制冷剂量不合适或者节流系统故障和四通阀
            串气引起,因此机为今年9月份新安装机器,去后看了一眼,管路大概有20米左右。问了朋友(是他安装的),安装完有没有抽空,并
            追加制冷剂,他说没有。遂慢慢放掉制冷剂至压力趋于大气压力,定量加注制冷剂后,追加750克!开机运行1小时未出现故障,第二
            天顺路经过,进去问了下,机器正常工作。顺便混了顿午饭(客户数开饭店的)。

补充说明:如果是新装机,直接抽空就可以,因为系统管道比较长,一味的排空显然不科学。按说明书要求追补制冷剂就可以了!   

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 4 + 1 请编辑一下,注明品牌型号

查看全部评分

发表于 2014-11-21 19:02:53 | 显示全部楼层
空调机型:美的kfr-35gw
故障:制热效果差,外风机走走停停。
怀疑对象:管温传感器,电加热不启动。
陈述:客户报修,制热效果差,上门检查,出口温度32度,发现外风机走走停停,由此怀疑管温损坏,开内机盖,测量阻值13K,正常,为保险起见,代换新的传感器,故障依旧,手摸蒸发器,风机启动后就不是很热,微风运转,怀疑管路系统故障,测试粗管压力27公斤,电流7-8安多,怀疑制冷剂多了,放氟,温度慢慢变高,放到20公斤时内机温度已提高到50度,由此判断此机夏天加过氟。

结果:制冷剂过多。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 6 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-21 22:21:33 | 显示全部楼层

1 品牌型号:科龙变频KFR-35W
故障现象:内机显示FC
故障部位:电控系统
维修过程:首先检查内机过滤网和风叶都比较干净,让空调复位,再看故障现象,制热模式下内机直至压缩机保护才开机,外机高压管很烫,感觉防冷风过了头,马上意识到内机管温有问题,
维修方法:更换管温,一切正常

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 4 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-11-22 19:49:47 | 显示全部楼层
今天修了一台显示E1的
1、品牌型号:美的35变频IA(3)
2、故障现象:开机显示E1(通讯故障)
3、故障范围:内外机电控。连接线,电抗
4、维修过程:试机显示E1,通讯故障,先断电,打开外机,接变频检测仪,送电开机,外机无反应,电路板指示灯,变频小板均为指示,说明外机板没供电或电源电路损坏,用万用表测N/L无220V,内机无电源输出,但是,开机时候听到内机继电器吸合的声音了呦,难道继电器坏了吗?继续拆开内机测量,继电器有电压输出,这些故障出来了,就是连接线的事,此机连接线是原机线,无加成,这时用地线分别短接N/L,测得N线断路,另找一条线代替N线,试机正常。
5、维修方法:更换连接线
发表于 2014-11-23 22:20:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 微山美的售后 于 2014-11-24 09:55 编辑

1品牌型号,维修格力280商用空调                                                                                         
2故障现象,开机烧保险 ,保险管发黑                                                                                      
3维修过程,更具保险断路烧黑判断为经保险控制的强电电路,有对地短路的地方,四通阀、内风机、扫风电机。但是万用表测不出来,排除四通阀坏。更换保险一路一路断开发现内风机断开内风机后不烧保险了,更换风机后试机后正常

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 4 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-24 09:22:33 | 显示全部楼层
品牌型号:美的KFR-32GW/DY-IA(R3)
故障现象:不制热
故障部位:室内外联机线
维修过程:开机不制热,外机启动,俩管都结霜,该机用于工地板房内装在二楼,外机放在地下管线都有加长,打开外机盖看到从内机只接了两根线到外机,风机并在压缩机上,四通阀没接线(估计是夏天装的)
维修结果:找到加长线的接头处把外风机和四通阀线都接上

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 4 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 18:11 , Processed in 0.062111 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表