楼主: 华忠工程部

江湖救急20匹冷水机问题

[复制链接]
发表于 2014-11-5 22:17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-5 22:19 编辑

看视窗最有参考价值,不满液有气泡就是散热不佳(回气管结霜,高低压力不过低),满液无气泡(回气管结霜至压缩机,一时没注意看压缩机结霜不少),就是液击造成汽缸容积效率降低,排气量降低。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 5 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2014-11-5 22:24:14 | 显示全部楼层
如果因为气温降低,造成高低压力过低(低于正常值),那就是高过冷度造成的液管压损产生气泡,回气管一样会结霜,所以你这种情况有3种因素都会产生这情况,第一先看视窗,再来看高低压力。
发表于 2014-11-5 22:34:36 | 显示全部楼层
你的高低压力不过低,反而过高,再加上视窗是满液,所以是冷媒过多造成液击。
发表于 2014-11-5 22:43:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-5 18:27
典型的冷凝器风机或水流量不受控制引起的现象。

当气温远低于25度以后,如果排热风机或水流量不受控制, ...

当气温远低于25度以后,如果排热风机或水流量不受控制,会出现高低压过低,呈缺氟想像,

原维修者补氟过多,过冷度太大,引起压机结霜


照你这歪理,楼主应该不能放f,放f反而更差,因为排热风机或水流量不受控制,会出现高低压过低,呈缺氟现象,所以放f又回原点不是吗?怎么放f反而好了?你不是在鬼扯嘛。
发表于 2014-11-5 23:55:37 | 显示全部楼层
广东气温在15-25摄氏度间
苏老师以常理分析,冷凝温度34度是基于环境温度低的状况。没有看IP前还不知道是广东的
看压缩机的接管图片,实质为壳管冷凝器。
苏老师的第一种分析跟我一样,什么天了,水冷还有13公斤......
第二种分析,视镜满液,高低压力趋于一个近似的正常值,压缩机结霜,制冷剂充注过量、膨胀阀本身匹配偏大或是调整不当都有可能导致
第三种分析,环境温度、水温过低,引发的高低压力低,高过冷度视镜中有气泡产生,也跟第一种相似
有视镜直接观察可以简化分析,这是值得学习的经验,即便无视镜也可以借鉴这样的判定方法;
这种钛管式蒸发器,可以不考虑脏的问题,直接冷却稀硫酸不会生成杂质,油污一般也在酸池的上部,大流量管径也不会存积溶液中的其它杂质颗粒物;只有一种情况,这样的产品应该是属于非标产品,通过这样的高压13公斤表压、3公斤低压、溶液温度25度,可能是在钛管蒸发器匹配偏大的情况下产生;看这套设备,估计也没有配备什么调节水温的水阀、传感器之类(猜测),冷凝器还是脏的(或则冷却塔布水器、风机有问题)。
个人认为,放氟还不算彻底解决问题,期待楼主传上放氟后高低压压力参数与之分享!其中还提到过另一台正常的机组,一并传上对比一下!
发表于 2014-11-6 07:13:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-6 07:26:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-6 08:37:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-6 07:26
没有冷凝风机控制器或水流量控制器的系统,

在气温或水温较低的情况下,小师傅通常靠补氟来解决高低压过 ...

不晓得你鬼扯什么,又在闪躲什么?你脑袋真是有毛病,现在气温不是逐渐降低了嘛,照你歪理是以前的维修员因为气温降低缺F,所以补F过多造成压缩机结霜,那应该补F之后起码能解决当前的问题,怎么补F反而不好了?反而又放F回到以前状态,你到底智商是多少?白痴也比你高。
发表于 2014-11-6 08:40:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-6 07:26
没有冷凝风机控制器或水流量控制器的系统,

在气温或水温较低的情况下,小师傅通常靠补氟来解决高低压过 ...

这个问题跟秋冬季节有啥关系?楼主有靠补F解决问题吗?有靠风机控制器解决问题吗?反而是冷媒过多造成问题,你不是自打嘴吧嘛。
发表于 2014-11-6 08:48:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-6 07:26
没有冷凝风机控制器或水流量控制器的系统,

在气温或水温较低的情况下,小师傅通常靠补氟来解决高低压过 ...

老是在这歪里绕圈圈,你有对楼主问题说明解决方法吗?楼主是早上去修的,气温15~25度,当时环境温度应该在20度以下,气温比夏季高了吗?在气温或水温较低的情况下,小师傅通常靠补氟来解决高低压过低的问题,怎么补F没解决了?反而是放F了?放F之后高低压力都降低,高压低于1.3MP,不是违反你的歪理吗?怎么反而OK了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 12:59 , Processed in 0.058495 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表