电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 华忠工程部

江湖救急20匹冷水机问题

[复制链接]
发表于 2014-11-5 19:54:13 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-5 19:08
近34度水温,高压1.3mp,冷凝温度36度,

压机都结霜了,哪来的“应该阀前冷媒不饱和所致”

记得论坛一个例子,冷凝器赃造成冷藏玻璃展示柜回气管结霜严重,难道阀前满液了。
发表于 2014-11-5 19:56:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-5 18:27
典型的冷凝器风机或水流量不受控制引起的现象。

当气温远低于25度以后,如果排热风机或水流量不受控制, ...

你都知道有维修过了?维修都补F过多了?你单位的一些米虫搞的蠢事,别把别人也当成米虫。
发表于 2014-11-5 20:12:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-5 18:27
典型的冷凝器风机或水流量不受控制引起的现象。

当气温远低于25度以后,如果排热风机或水流量不受控制, ...

高压1.3MP不是符合你的歪理吗?你还要再扯什么?
发表于 2014-11-5 20:14:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-5 19:08
近34度水温,高压1.3mp,冷凝温度36度,

压机都结霜了,哪来的“应该阀前冷媒不饱和所致”

早上维修的,冷凝温度36度不正符合你的歪理吗?怎么不灵了?36度冷凝温度,温差12度环境温度不就24度,现在哪里早上有24度啦?
发表于 2014-11-5 20:19:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-5 19:10
压机都结霜了,难道是缺氟引起的,白日说梦话了。

气温低造成的高过冷度,造成液管压损产生气泡,不是回气管结霜吗?一个是压损产生气泡,一个是冷凝不足产生气泡。悲哀的滚吧。我真为你可怜,你这样害人对你有什么好处?
发表于 2014-11-5 20:34:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-5 21:13:41 | 显示全部楼层
这种压力情况,主要调下澎胀阀角度,关了点。再一个问题是冷媒多了
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
今日下午放氟就好了
发表于 2014-11-5 22:08:39 | 显示全部楼层
如果放f就ok,那阀前是满液,压缩机结冰造成液击,液击造成汽缸容积效率下降,排气量降低。
发表于 2014-11-5 22:11:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-5 18:27
典型的冷凝器风机或水流量不受控制引起的现象。

当气温远低于25度以后,如果排热风机或水流量不受控制, ...

楼主放F就OK,是不是典型的冷凝器风机或水流量不受控制引起的现象?还要不要遮报纸啊?放F之后高低压力降低,不是会出问题吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 12:59 , Processed in 0.055379 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表