楼主: 华忠工程部

江湖救急20匹冷水机问题

[复制链接]
发表于 2014-11-5 15:43:09 | 显示全部楼层
看看液管视窗是否满液无气泡?如果不是满液应该是冷凝器脏了。
发表于 2014-11-5 16:50:07 | 显示全部楼层
今天早上维修一台20匹冷水机该机使用两个10日立压缩机独立系统

现在内地早上的气温(不会高于24度),不会有高压1.3MP这么高,我这里早上也只有20度左右,应该是冷凝器脏了。
发表于 2014-11-5 16:53:22 | 显示全部楼层
低压0.3MP(蒸发温度-7C,R-22),水温25度,趋近温度=25-(-7)=32度,应该阀前冷媒不饱和所致。
发表于 2014-11-5 16:55:18 | 显示全部楼层
高压1.3MPA,低压0.3,正常

对夏天可能正常,对秋冬季节不正常。
发表于 2014-11-5 16:58:37 | 显示全部楼层
华忠工程部 发表于 2014-11-5 12:23
两台机组的蒸发器都在同一水炮内,另一台压机正常,该机还可以制冷,只是慢了点

两台机组的蒸发器都在同一水炮内,另一台压机正常,该机还可以制冷,只是慢了点

如果水炮脏了,不会一个正常,一个不正常,少一台制冷当然慢了点。
发表于 2014-11-5 18:27:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-5 18:58:34 | 显示全部楼层
水冷冷凝器   近34度水温    与苏老师分析对应!观察低压压力肯定有波动
发表于 2014-11-5 19:08:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-5 19:10:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-5 19:51:13 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-5 19:10
压机都结霜了,难道是缺氟引起的,白日说梦话了。

果然是白痴一个,阀前不满液造成冷媒涌浪效应,液态冷媒被气泡推着往前快速移动,当然回气管结霜。