求助冷库问题

[复制链接]
发表于 2014-10-31 19:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修一冷库故障为:压机运转正常,膨胀阀无霜,高压表压力为1.2MP,低压表压力为负压。请大虾帮忙        !谢谢!!!!                                                                                       
发表于 2014-10-31 19:23:20 | 显示全部楼层
你是怎么维修的呢,是修完那样,还是去就那样啊,你说的笼统了,去就那样的话看看电磁阀,管不管用,膨胀阀是否堵了,是否缺弗,基本就这几种情况啊

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 2 + 1 其他分析在理,制冷剂不会缺!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-10-31 19:50:17 | 显示全部楼层
谢谢大侠,我去就那样,加氟利昂低压还是不变,停机低压会慢慢回升至平衡 ,收氟利昂后卸下膨胀阀,试了电磁阀是通的。请问与膨胀阀有关吗?
发表于 2014-10-31 20:12:38 | 显示全部楼层
换膨胀阀 膨胀阀不通了
发表于 2014-10-31 20:14:33 | 显示全部楼层
应该是堵了,负压不保护停机保护电路也没了
发表于 2014-10-31 20:18:01 | 显示全部楼层
诸城一家电 发表于 2014-10-31 19:23
你是怎么维修的呢,是修完那样,还是去就那样啊,你说的笼统了,去就那样的话看看电磁阀,管不管用,膨胀阀 ...

支持沙发的维修经验,现在看来主要R22少了,但是别忙了,有微漏才会才冷媒的
发表于 2014-10-31 20:35:08 | 显示全部楼层
文文静 发表于 2014-10-31 19:50
谢谢大侠,我去就那样,加氟利昂低压还是不变,停机低压会慢慢回升至平衡 ,收氟利昂后卸下膨胀阀,试了电 ...

我碰到过膨胀阀坏的,好几例了有堵了的,有挪机后膨胀阀的细铜管开焊打不开的,你看膨胀阀的话其实不开机就可以,把回气关闭,膨胀阀先拿下来,电磁阀单独上电,注意一开就行,如果有制冷剂喷出就说明电磁阀没坏,然后接上膨胀阀,同样电磁阀上电试一下膨胀阀后有没有制冷剂喷出,基本就差不多啊!!
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:42:30 | 显示全部楼层
谢谢大侠们,明天去操作一下。待修好回复一下。表示感谢!
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:43:11 | 显示全部楼层
以后还要麻烦大家。
发表于 2014-10-31 22:41:40 | 显示全部楼层
过滤器、膨胀阀、回气滤网!
回气滤网堵会在这里结霜,过滤器堵不堵就拆开排气看看,焊口的就关掉低压截止阀,拆开电磁阀排气看看。膨胀阀堵不堵,先全开看一看有没有改变,如无改变,阀芯的先检查阀芯滤网,没有阀芯的用制冷剂吹吹,看能否通气,不通直接换掉!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 22:18 , Processed in 0.077019 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表