请问这个开关能跳闸吗

[复制链接]
发表于 2014-10-28 22:30:21 | 显示全部楼层
scyunsong 发表于 2014-10-28 22:24
今天试电的时候遇到的问题,当时我说开关不会跳,但是他们不相信……
转帖:https://www.dzdu.com/forum ...

这样接 开关没有跳吗
发表于 2014-10-28 22:31:38 | 显示全部楼层
串联双断电,防止过电流粘触点而接,这种接法在工业电气用的很多。
发表于 2014-10-28 22:43:41 | 显示全部楼层
  这样只能是空开上端线因为线径小电流过大而烧断了的结果吧 63A电流啊 楼主试试结果如何吧
发表于 2014-10-28 23:03:24 | 显示全部楼层
线小了,起不到保护作用。
发表于 2014-10-28 23:31:59 | 显示全部楼层
如果开关是坏的它可能会跳,如果是好的它肯定来不及跳,进线就会断开了。
发表于 2014-10-29 00:06:44 | 显示全部楼层
图画错了,下边应是一个线圈,不超过额定电流的1.5倍是不会跳的,引起火灾有可能
发表于 2014-10-30 01:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
有这样的想法真恐怖
发表于 2014-10-30 12:24:14 | 显示全部楼层
不会跳的,只会烧断进线。
发表于 2014-10-30 13:11:54 | 显示全部楼层
好像短路了
发表于 2014-10-30 17:04:45 | 显示全部楼层
请问你接的是一条线路吗?如果是,它可以正常保护,前题是如是0.75多股线应焊头压紧。否则短路后压线头处烧断。