发表于 2014-10-28 19:06:42 | 显示全部楼层
电机绝缘是0.4m 吧,那肯定不行,45kw 的电机怎么也得在2m以上呀
发表于 2014-10-28 19:10:36 | 显示全部楼层
首先要区分是过热、过流、漏电。
发表于 2014-10-28 19:30:54 | 显示全部楼层
热过载继电器有点小吧
发表于 2014-10-28 20:13:46 | 显示全部楼层
看你是跳哪个   空开数值够吗 引线松动吧
发表于 2014-11-9 23:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
过载继电器换大,调好运行电流,
发表于 2014-11-10 00:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
看控制线路合不合适
发表于 2014-11-11 14:44:49 | 显示全部楼层
先测量下三相电流,电压,有可能机械有问题
发表于 2014-11-12 22:19:50 | 显示全部楼层
绝缘0.4不就等于是接地了
发表于 2014-11-21 00:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
有没有测过电流
发表于 2014-11-21 07:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
负载过重吧或电机轴承有问题