电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 12533|回复: 21

45千瓦电动机运行半个小时就跳闸咋回事啊?

[复制链接]
发表于 2014-10-27 18:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
45千瓦电动机启动后运行半个多小时就跳闸,停一会再启动,还是那样,电机绝缘0.4,热继电器电流调到最大了,请问师傅们应该是什么原因啊?
发表于 2014-10-27 19:09:04 | 显示全部楼层
负载过重,电动机有点热,热继电器断开。
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:27:53 | 显示全部楼层
WXR1 发表于 2014-10-27 19:09
负载过重,电动机有点热,热继电器断开。

以前用的是一个30千瓦的电机烧了,刚换上的45千瓦的,不知道怎么回事,运行半个小时就跳闸
发表于 2014-10-27 19:30:35 | 显示全部楼层
电机和负荷开关 不配套
发表于 2014-10-27 19:45:49 | 显示全部楼层
电机有异常把?比如温升快,异响等,另外有没有变频器?
发表于 2014-10-27 19:54:49 | 显示全部楼层
先测量电机电流  看看是否在规定范围内
发表于 2014-10-28 17:26:18 | 显示全部楼层
电机绝缘有问题,运行一会儿就对地了。
发表于 2014-10-28 17:41:42 | 显示全部楼层
电流呢?


发表于 2014-10-28 18:01:09 | 显示全部楼层
首先检测电压、电流,再加以判断。
发表于 2014-10-28 19:04:10 | 显示全部楼层
电机与负荷之间有一个有故障,热继电器断开,修过这故障