电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 25694|回复: 53

实拍展示柜盘管已修复

  [复制链接]
发表于 2014-10-27 16:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 破车 于 2014-10-27 16:55 编辑

  维修一台白雪展示柜288L,内漏盘管,6mm铜管盘了24根,毛细管用了3米实测压力10.5公斤,实拍过程展示,高手请指示,献丑了。
11.jpg
22.jpg
33.jpg
44.jpg
55.jpg
66.jpg

评分

参与人数 4威望 +7 金币 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 + 1 赞一个!
国强电修部 + 2 + 1 不错哦!不过制冷剂加的太多
MINGDEJIADIAN + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
新品家维 + 1 原创内容!

查看全部评分

发表于 2014-10-27 17:05:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 亮剑师傅 于 2014-10-28 11:35 编辑

不错,冷藏柜不用深度冷冻,毛细管压力短一点没事。
发表于 2014-10-27 17:21:22 | 显示全部楼层
恭喜你      
发表于 2014-10-27 17:30:16 | 显示全部楼层
楼主又赚了不少吧
发表于 2014-10-27 17:40:39 | 显示全部楼层
做工不错!谢谢分享,赞一个!
发表于 2014-10-27 17:53:38 | 显示全部楼层
楼主制冷剂加的太多了,毛细管可以再短一些,按你的表看,2.5米就可以了,制冷效果会更好
发表于 2014-10-27 18:06:37 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
发表于 2014-10-27 19:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管1.5米是绝对可以。你的3米太长了!压缩机危险!!!
发表于 2014-10-27 20:12:14 | 显示全部楼层
把制冷剂放掉些比较好
发表于 2014-10-27 20:13:59 | 显示全部楼层
放些制冷剂,测量压缩机工作电流跟额定相近就可以