海燕家电 发表于 2014-10-25 06:37
以前用的是闸刀,我想改成按钮启动的,用多少安的接触器合适

安全起见,建议楼主用60A交流接住器为启动、运转开关,40A交流接器为星点开关,可以星型或三角、自耦降压起动的方式,具体线路网上查。
 楼主| 发表于 2014-10-25 12:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
好正规的图纸!
发表于 2014-10-25 13:00:23 | 显示全部楼层
11KW以上的电机建议使用星-三角方式启动,特别是带负载情况下,减少对供电系统的影响。
发表于 2014-10-25 18:58:53 | 显示全部楼层
负载比较轻就用星三角,负载重建议用软启动器,现在价格便宜了。比星三角要平稳可靠。
发表于 2014-10-25 21:37:21 | 显示全部楼层
同意15楼的说法,还是软启动的好,条件要是不差钱,变频器启动更好。
 楼主| 发表于 2014-10-25 21:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
变频器太贵了买不起!
发表于 2014-10-25 21:42:22 | 显示全部楼层
60安,接触器就行了,


发表于 2014-10-25 22:35:45 | 显示全部楼层
老板有银子的话可以考虑变频启动