现有7.2*18米,125平方左右,100座的会议室需要安装吸顶天花机。业主单位考虑到预算不多,欲定购2套3P的格力天花机,联机管路长度分别需要17米和11米。我认为机器配置偏小,到时怪罪于我机器或者安装不好,我建议5P*2.
有经验的朋友来点建议。
发表于 2014-10-22 11:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
看场地是否东西晒等环境呀,有些在一楼凉快的话也够用,不过一般会议室都用五匹机风量大循环块。按机器理论的使用面积都偏小了吧,加上一百号的百分之多少同时出场估计供不应求会议没开成就闷死了
发表于 2014-10-22 17:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
10匹机,基本差不多了。要么两台5P,要么三台3P。要不然到时多人开会,不够冷的。
发表于 2014-10-22 20:41:27 | 显示全部楼层
是风管机还是天井机,还有吊顶高度多高,其实小机子好装
发表于 2014-10-22 21:34:24 | 显示全部楼层
支持2台5匹,或3台3匹的安装
发表于 2014-10-22 21:46:58 | 显示全部楼层
120多平方不小,会议室不好搞,千万不可以安装冷量小了,都是领导用的多,别考虑预算会议室又是不怎么经常用的
发表于 2014-10-22 22:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
大家说的对,最少要两台12风管机,省钱还是做风管机。现在风道也不贵,效果好。
发表于 2014-10-22 22:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
变形金刚 发表于 2014-10-22 17:05
10匹机,基本差不多了。要么两台5P,要么三台3P。要不然到时多人开会,不够冷的。

三太造价更高!!!
发表于 2014-10-22 22:09:00 | 显示全部楼层
会议室至少按每平米200W制冷量计算。建议5P*2或3P*3
发表于 2014-10-23 08:16:22 | 显示全部楼层
你说的安装不是问题~
管长也不是问题~
问题是制冷量~
100号人如果坐满的话~
肯定不够~
人少的话还勉强~
如果客户非要3P安装~
可以跟客户提前说明下~
出现不是机器问题而不够冷别后悔~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 18:26 , Processed in 0.060607 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表