电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: Gongyediangong

电度表互感器串接电流表

[复制链接]
发表于 2014-10-22 21:13:06 | 显示全部楼层
Gongyediangong 发表于 2014-10-21 21:32
我是不敢接供电局的电表的,是我们的车间分表。(跟据串联电路电流相等,我想应该可以,但是我没试过):l ...

车间就无所谓了啊 ,我们工业园电流表和电度表共用互感器也有好多人用的
发表于 2014-11-20 06:07:14 | 显示全部楼层
计量回路一般不允许随便改动
发表于 2014-11-29 19:54:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱祖国 于 2014-11-29 20:01 编辑

我是从事供电局电能计量检定工作15年,电能计量装置生产管理工作10年,是会产生误差的,但是作为车间内部考核用是可以的,但是供电部门的计量回路一般是不许安装其他表计的。但是你安装时,必须确保电流表的一次不能开路,也就是串入电流互感器二次回路不能开路,电流互感器二次严禁开路,如不停电安装应先将电流互感器二次输出端可靠短接,待串接好后再断开。另外电流表要选5A的表头,但刻度按电流互感器的变比标示的那种,上述不知对你是否有帮助啊
 楼主| 发表于 2014-11-29 20:57:26 | 显示全部楼层
我爱祖国 发表于 2014-11-29 19:54
我是从事供电局电能计量检定工作15年,电能计量装置生产管理工作10年,是会产生误差的,但是作为车间内部考 ...

谢谢!我是工厂的,花老板的钱,单独加一套互感器,不搭嘎的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 12:41 , Processed in 0.042445 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表