接修一台日本岛电SRS14A PID温度控制器一台,故障是220的电源接到380V上了。打开一看,限流电阻烧坏,全桥烧坏,开关管烧坏,感觉故障不小。更换了上述部件后,尝试开机,通电后三无。再次仔细测量,开关变压器次级5V电源对地电阻值很小,只有几欧姆,分析可能是由于负载异常,开关电源保护了。于是用万用表逐步测量,由于没有电路图,后面主控部分的芯片只能一点点测量,分析。测量后均未发现有异常,但5V对地仍然电阻值很小。想到一个办法,打算外接5V电源,即使有坏件或者短路情况,应该会发热或者其他异常,于是找到主控板5V线路,外加5V稳压电源到主控板,但主控板启动了,而且显示、按键正常。断掉5V电源,再次测量电源对地,电阻值恢复正常。正常通电试机,一切正常。
有点奇怪,分析可能是有保护?还是5V把坏件烧断了(比如滤波电容)。也请大家指点。
发表于 2014-10-18 15:42:50 | 显示全部楼层
看过5V电流多大码?
发表于 2014-10-18 16:22:24 | 显示全部楼层
电路中有可控硅保护电路的吧
发表于 2014-10-18 20:54:23 | 显示全部楼层
5v稳压管让你击穿
 楼主| 发表于 2014-10-20 14:41:14 | 显示全部楼层

感谢,再详细测一测
 楼主| 发表于 2014-10-20 14:41:31 | 显示全部楼层
659912304 发表于 2014-10-18 16:22
电路中有可控硅保护电路的吧

你好。没有
 楼主| 发表于 2014-10-20 14:42:01 | 显示全部楼层
kazefsh 发表于 2014-10-18 15:42
看过5V电流多大码?

谢谢,测量一下。