电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1932|回复: 3

[其它] 判断显像管阴极老化

[复制链接]
发表于 2010-1-27 02:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在电视维修书上看到判断显像管阴极老化方法:灯丝加上6.3V电压,测量各阴极对栅极电阻。这里的6.3V电压是直流还是交流?
请高手指点。朋友们有没有别的好方法,请赐教!
发表于 2010-1-27 03:01:22 | 显示全部楼层
直流、交流都没问题。要快的话…现在市面有很多改机新板,用正常的显像管调整好后,用来试显像管是最快的。
发表于 2010-1-27 07:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-27 19:35:00 | 显示全部楼层
回复 2# 初一加十五


    好办法,我也准备一块。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:51 , Processed in 0.049806 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表