发表于 2014-10-22 09:14:30 | 显示全部楼层
缓冲罐没气了,要是一按气门出水了就是里面气囊坏了,里面要打0.8倍设定压力的气,一般压力开关设定2-3个压力吧。最好是氮气。没有压缩空气也行。气筒多打会也行
发表于 2014-10-22 12:42:03 | 显示全部楼层
你可试着调一下增压泵压力开关上有个螺丝,顺时针调增大断开压力,有时就行
发表于 2014-10-31 20:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
就是阀门坏了,换一个就好
发表于 2014-10-31 22:32:53 | 显示全部楼层
换压力开关
发表于 2014-11-5 16:20:29 | 显示全部楼层
主副接反了,绝对是
发表于 2014-11-26 11:11:22 | 显示全部楼层
压力开关应该有闭合值和断开值,如此频繁启动,应该是调整范围太小了。要找到压力开关的控制部件调整。
发表于 2014-11-27 06:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
压力罐的膜破了,或没气了