家宝维修 发表于 2014-11-6 19:50
在连接表阀的时候,也要把氟放掉吧?只是省掉抽空的工夫,对吗?

表阀没堵之前就已经加上了,不堵不用冷库过滤器,氟只是冲冷库过滤器里面空气损失一点点。
发表于 2014-11-6 21:51:13 | 显示全部楼层
楼主第一段落最后提到“硅胶不再变色后换冰柜上的过滤器,这样省了不少事,再加液试机正常。”在这个时候再换过滤器,系统里的氟是不是要放掉了?如果放掉再加液,感觉这样也不算省事呀?
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:59:34 | 显示全部楼层
家宝维修 发表于 2014-11-6 21:51
楼主第一段落最后提到“硅胶不再变色后换冰柜上的过滤器,这样省了不少事,再加液试机正常。”在这个时候再 ...

把过滤器上面的表阀管了,制冷剂就回收了,冷库过滤器抽空后关掉低压表阀就可以换了,冰箱系统很小的,新装的硅胶冰箱水不太多的情况下不换硅胶就搞定了。
发表于 2014-11-6 22:10:12 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-11-6 21:59
把过滤器上面的表阀管了,制冷剂就回收了,冷库过滤器抽空后关掉低压表阀就可以换了,冰箱系统很小的,新 ...

嗯,终于明白,谢谢分享得这么长细。
发表于 2014-11-7 09:31:11 | 显示全部楼层
这个方法不错,有机会要试一下。
发表于 2014-11-8 21:14:12 | 显示全部楼层
我也用过还是赌,工作的时候,加氟管大干燥过滤器表阀结厚厚的霜,打开大过滤器里面的变色硅胶没怎么变色,原装里面是白色的,我又加了些蓝色的硅胶。不知道哪里没对,最后还是二室加温抽空搞定。
 楼主| 发表于 2014-11-9 08:48:14 | 显示全部楼层
徐四林 发表于 2014-11-8 21:14
我也用过还是赌,工作的时候,加氟管大干燥过滤器表阀结厚厚的霜,打开大过滤器里面的变色硅胶没怎么变色, ...

可以控制表阀不让结霜,硅胶有变色说明已经吸水了,再换硅胶工作一次就行了
发表于 2014-11-10 16:51:53 | 显示全部楼层
学习学习  很好  
发表于 2014-11-10 22:05:57 | 显示全部楼层
学习经验,来灌水。谢谢分享,今年的旺季又过了
发表于 2014-11-11 15:36:28 | 显示全部楼层
轻微冰堵制冷剂过滤后可以不换过滤器,r600a表阀全打开工作
楼主是不是系统内充的是R600的制冷剂时,高低压表阀全部打开吗?低压表不用调节到1公斤吗?是不是除了R600的制冷剂 R12的就得低压表调节到1公斤吗??谢谢  新手提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:39 , Processed in 0.056866 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表