电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 乌海宇翔

治冰堵-冷库过滤器又一应用(制冷剂体外循环透析疗法)!

  [复制链接]
发表于 2014-11-25 21:30:44 | 显示全部楼层
权仔 发表于 2014-10-3 23:07
冰堵治疗好后还是一样要把制冷剂放掉,加过啊

有一定效果,以前这样搞过,早已不这样修了,太麻烦
发表于 2014-11-29 12:01:53 | 显示全部楼层
很好的治疗冰堵方法,谢谢分享。
发表于 2014-12-1 12:31:47 | 显示全部楼层
好方法,收藏!
发表于 2014-12-14 18:31:13 | 显示全部楼层
大师,我并接后大过滤器结冰。毛细管用的是2毫米的,不用毛细管也会结冰。大师,请教并接后结冰怎么办?求助。
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:39:21 | 显示全部楼层
weinengqi 发表于 2014-12-14 18:31
大师,我并接后大过滤器结冰。毛细管用的是2毫米的,不用毛细管也会结冰。大师,请教并接后结冰怎么办?求 ...

过滤器上的高压表全开,低压表控制压力
发表于 2014-12-14 22:39:41 | 显示全部楼层
谢谢,明天我试试
发表于 2014-12-17 19:22:03 | 显示全部楼层
"轻微冰堵制冷剂过滤后可以不换过滤器,r600a表阀全打开工作" r600的高低压表全部打开?高压等于低压是吗 ,让气流短路?没怎么明白 ,还是用一个表 控制压力呢?
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:27:27 | 显示全部楼层
令狐冲令狐冲 发表于 2014-12-17 19:22
"轻微冰堵制冷剂过滤后可以不换过滤器,r600a表阀全打开工作" r600的高低压表全部打开?高压等于低压是吗  ...

两路都有制冷剂流入
发表于 2014-12-26 20:51:31 | 显示全部楼层
麻烦加错误.新盘管不用烤.关键要割开蒸发器...体外循环要结冰才好..一定要结冰.可以把水冻在外置冷凝器里面..是过滤器的10倍.

评分

参与人数 1威望 -3 收起 理由
荣昌制冷 -3 不懂瞎扯淡!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-12-26 20:56:21 | 显示全部楼层
维修的艺术. 发表于 2014-12-26 20:51
麻烦加错误.新盘管不用烤.关键要割开蒸发器...体外循环要结冰才好..一定要结冰.可以把水冻在外置冷凝器 ...

冰堵后蒸发器里面已经进水
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 13:03 , Processed in 0.058441 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表