楼主: 荣昌制冷

如何更换含有水份的压缩机油?

     关闭 [复制链接]
发表于 2014-9-28 10:01:07 | 显示全部楼层

谢谢老师分享……
发表于 2014-9-29 19:37:27 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师,学习啦
发表于 2014-9-29 22:42:57 | 显示全部楼层
过眼云烟·天涯 发表于 2014-9-24 20:24
空载也就是不封工艺口和回气口的情况下,压机运作时间不宜过长,否则压机会挂掉

你说的太对了,我前天刚刚因为这个挂了一个压机,原因是想排出系统里的水分,结果
发表于 2014-9-30 00:22:58 | 显示全部楼层
大杰制冷 发表于 2014-9-29 22:42
你说的太对了,我前天刚刚因为这个挂了一个压机,原因是想排出系统里的水分,结果

同病相怜,以前因空载运作时间太长给整挂过,还是两次,真真的教训
发表于 2014-9-30 16:37:45 | 显示全部楼层
新手学习经验了
发表于 2014-10-3 16:09:42 | 显示全部楼层
很简单  找个大点的过虑器  接上系统 按标准充注冷液 最找个时间继电器  控制压缩机开停  (注;活性氧化铝放少许变色管胶  便于查看水份
发表于 2014-10-3 21:54:32 | 显示全部楼层
丹燊卒 发表于 2014-10-3 16:09
很简单  找个大点的过虑器  接上系统 按标准充注冷液 最找个时间继电器  控制压缩机开停  (注;活性氧化铝 ...

搞个图。具体怎么操作,谢谢。。。
发表于 2014-10-19 19:59:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-10-20 00:33:12 | 显示全部楼层
感谢荣昌老师的无私奉献,这个对我们这些新手来说太宝贵了
发表于 2014-10-20 11:10:53 | 显示全部楼层
经验丰富谢谢分享