楼主: scyunsong

请前辈帮忙分析一下这个电路是否正确

  [复制链接]
发表于 2014-10-3 14:00:38 | 显示全部楼层
只能说你太牛了,
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:00:30 | 显示全部楼层
2117kk 发表于 2014-10-3 14:00
只能说你太牛了,

发表于 2015-1-15 23:14:06 | 显示全部楼层
控制线路不要和接触器的主触点共用,现在一般的接触器都有辅助触点,如果主触点粘死或者接触器卡死,你按启动开关就会两根火线短路了
发表于 2015-1-16 17:33:02 | 显示全部楼层
怎么看着这么别扭啊  为什么不加辅助触点自锁而要画蛇添足的从接触器主输出接回路啊?
发表于 2015-1-17 14:30:35 | 显示全部楼层
看了不对,1你现在的接法是会相与相短路的,2你的电路没有自锁,只能按着才行,3你千万不要按你的电路图去接线,不然会有麻烦的,
发表于 2015-1-17 14:42:27 | 显示全部楼层
bjlsj 发表于 2014-9-23 23:58
KM1,KM2用380V行不通,如果三相四线也许可以。

我问你就现在的图,你把QF合上后,会有什么情况发生,如当按下SB3后B相电通过SB2的常闭到SB3常开,分两路,一路去电机B相,一路到KM1的线圈上经KM2过SB1到N,KM1吸合,电机转,那么在当你按SB2时,KM1不会断开。电机就不能反转,只能是按sb1停后才能反转。
这个图问题很。要改善的。
发表于 2015-4-13 20:20:43 | 显示全部楼层
低压电工教材上有典型的正反转,你何必自己研究
发表于 2015-4-13 22:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
你装一个接上电试试不就知道了,你会笑的
发表于 2015-4-14 08:23:13 | 显示全部楼层
不行,会短路的,你看你的图没有,不要看控制电路 ,就看主电路,你的电流是如何流的。
发表于 2015-4-22 21:18:36 | 显示全部楼层
第一幅图看的我脑子都晕,按下SB3按钮AB相能不短路吗,第一次看到这种电路图