楼主: scyunsong

请前辈帮忙分析一下这个电路是否正确

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:06:08 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2014-9-24 18:11
楼主那你记住正确、简单的电路就可以了。记多了这些没有的很占“内存”的。

谢谢…………
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:06:54 | 显示全部楼层
KXJD 发表于 2014-9-24 08:51
SB2和SB3各去掉一个才可行

不用按钮互锁吗
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:07:26 | 显示全部楼层
塞外天空 发表于 2014-9-24 21:55
KM1主触头下面AB俩相接KM1和KM2线圈上端是多余的,没必要啊。把它们去了,在启动按钮边加自锁触点。再看看 ...

谢谢………………
发表于 2014-9-24 22:11:02 | 显示全部楼层
怎么不用接触器自锁
发表于 2014-9-24 22:24:25 | 显示全部楼层
16楼正解,楼主控制电路有问题,没见过控制电路接三相相线的。
发表于 2014-9-24 22:33:58 | 显示全部楼层
没有自锁,按钮开关不用联动
发表于 2014-9-24 22:45:56 | 显示全部楼层
此电路不能工作!直接短路。当按下SB3时,接触器吸合的同时,其中两相直接短路了!!按SB2没事,因为是同相不会短路。你太有才了
发表于 2014-9-24 23:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,按钮,接触器,双互锁
发表于 2014-9-25 12:57:24 | 显示全部楼层
scyunsong 发表于 2014-9-24 22:07
谢谢………………

如果为了保险,也可以进行接触器互锁,这样加上按钮互锁就跟好了。
发表于 2014-9-25 21:16:02 | 显示全部楼层
bjlsj 发表于 2014-9-23 23:58
KM1,KM2用380V行不通,如果三相四线也许可以。

感觉楼上的按SB2时AC相会短路。请问一下各位用的什么画图软件。