电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: aiweixiu

[电子电路] 为什么火线和零线调换一下,电器外壳就不带电了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:54:40 | 显示全部楼层
xsp69883 发表于 2014-9-23 20:49
应该插座(应该是3孔的)里面的接地端和另一个接线端短路了(按照电器规范应该是接地和左边的接线短路)。必 ...

你说的是保护接零,没有短路
发表于 2014-9-23 21:00:17 | 显示全部楼层
楼上说的对极了,换插座就好了,【插座内部的地线和火线短路了】
发表于 2014-9-23 21:01:46 | 显示全部楼层
零线漏电和火线漏电漏电电压不一样.
发表于 2014-9-24 19:05:47 | 显示全部楼层
拔下电器,单独测量接地插孔,如有电,应该是火线与接地孔间有通路。
 楼主| 发表于 2014-9-25 09:57:56 | 显示全部楼层
十八里铺 发表于 2014-9-24 19:05
拔下电器,单独测量接地插孔,如有电,应该是火线与接地孔间有通路。

接地插孔没有电,,,,,,
发表于 2014-9-25 21:01:32 | 显示全部楼层
墙内有一根线绝缘值不够了。
发表于 2014-10-1 09:49:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 俊记维修 于 2014-10-1 09:50 编辑

插座问题,前段时间有一台洗衣机插上就跳闸,插别的插座就不会,果断叫客户换插座,收钱走人。到现在都没收到返修,99%搞定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 02:04 , Processed in 0.048319 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表