发表于 2014-9-20 12:01:53 | 显示全部楼层
以色列 发表于 2014-9-19 18:18
这是原机参数,原来压缩机没有写多少功率,我用300W应该没问题,现在我又有R600的160W压缩机,居然还是老样 ...

应是毛细管匹配不好。双门柜要用粗点的毛细管。
发表于 2014-9-20 12:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
我给你想个法 毛细管加粗 然后盘管从中间断开改为并联 毛细管长度最好测一下高压
发表于 2014-9-20 12:24:27 | 显示全部楼层
双管路试试
发表于 2014-9-20 12:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
高压调到1.5以下
发表于 2014-9-20 12:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
工艺管露在空气中高压1.0到1.5
发表于 2014-9-20 12:37:48 | 显示全部楼层
毛细管太细或者有焊堵的地方,毛细管用1.0mm内经1米
发表于 2014-9-20 12:40:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-9-20 12:52 编辑

压缩机300W,所以製冷量360W,用6MM盘20米是太短了,必须35米。
一般冰箱用的毛细管是外径1.8MM(内径0.8MM)的,不可能有0.1MM的毛细管,所以你说错了,还是把毛细管外径搞清楚到底是多大的?如果是1.0MM内径(外径2.0MM),长度是0.35米,所以一米也是太长。如果是1.8MM(内径0.8MM的)那就太细拉不出长度,必须更改为2.0MM的。

总结: 压缩机是小了点,假设压缩机不改变,毛细管改用2.0MM(内径1.0MM)的0.35米,盘管加长至35米,应该就OK了以上针对R-134a。有人要三拜九叩首了。
发表于 2014-9-20 12:43:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-20 10:23
冷藏柜,夏季,低温压机,蒸发温度要求在-10度以下工作,而箱内温度很多时间是在20度左右,
其温差达30 ...

你准备行三拜九叩首大礼吧。要一路由北京跪拜到台湾,不得黄牛喔。
发表于 2014-9-20 12:46:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-9-20 13:17 编辑

360*1.65*0.86/0.1/14.4/10=35.47米(約35米)。。。


300*1.65*0.86/0.1/14.4/10=29.56米(約30米)。
发表于 2014-9-20 12:50:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-9-20 12:53 编辑

如果300W说的是製冷量不是功率,则盘管6MM的30米,毛细管2.0MM(内径1.0MM)的0.5米。针对R-134a。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-3 04:43 , Processed in 0.055715 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表