水冷机组系统进水有那些症状?

[复制链接]
发表于 2014-9-17 09:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
比如,螺杆机组的蒸发器内漏,在没有报低压以前,它有什么故障表现?
发表于 2014-9-17 10:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-17 11:02:06 | 显示全部楼层

怎么说了一半?
发表于 2014-9-17 11:33:43 | 显示全部楼层
这得看漏的大小了吧,漏的严重压缩机直接进水,漏的轻的缺氟
 楼主| 发表于 2014-9-17 12:03:52 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-9-17 11:33
这得看漏的大小了吧,漏的严重压缩机直接进水,漏的轻的缺氟

谢谢师兄,。。。。
发表于 2014-9-17 19:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
看补水箱中有无油,水系统中水流声增长。
 楼主| 发表于 2014-9-17 19:42:59 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2014-9-17 19:25
看补水箱中有无油,水系统中水流声增长。

谢谢师兄,。。。
发表于 2014-9-17 21:52:53 | 显示全部楼层
制冷效率降低,没有报低压,说明机组运行中,问题不成立。
如果单独说,压缩机停机状态,冷冻水泵运行,也得等到系统压力小于水压才会进水。压缩机运行中,等到压力降低压缩机报故障,系统会进水!如果值班发现早,系统进水少,发现晚,进水多。(这样的情况是在质量差以及过度化学清洗、水泵叶轮气蚀故障、保护装置故障等等的情况下出现。
 楼主| 发表于 2014-9-18 07:54:47 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-9-17 21:52
制冷效率降低,没有报低压,说明机组运行中,问题不成立。
如果单独说,压缩机停机状态,冷冻水泵运行,也 ...

谢谢版主师兄,。。
发表于 2014-9-19 14:04:16 | 显示全部楼层
主要看值班人员细心不,以前我们干的时候,要求机组设备运行巡视半天1-3次,一天(8小时)巡查六次,我们是3班倒的,机组24小时用的。每次要记录冷冻水进出水压力,冷却水进出水压力,水温,各个运行部件有无异常,漏水,松动等等,还要检查配电柜的电流。这么密集的巡视有点小故障早就发现了。一共大型冷水机15台,约克2台,开利的一台,其他的是东元的,都是螺杆机。,漏之前一般会循环水泵里面有空气,螺杆机会自动停机的,都装有水流开关,,就算机子不跳,低压也会报警的。如果出了故障你没上报,检查报表没如实填写的,罚500块。好几个被罚,主管经常自己巡查的。如果不长用的机组真不容易发现。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 19:39 , Processed in 0.062057 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表