楼主: 付祖强

这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
发表于 2014-9-16 19:36:59 | 显示全部楼层
7.5千瓦电机额定电流15a还有很多余量。
发表于 2014-9-16 19:43:26 | 显示全部楼层
40A带7.5的电机足够,放心使用
发表于 2014-9-16 20:09:56 | 显示全部楼层
付祖强 发表于 2014-9-16 14:21
恐怕不行吧?7.5KW的电机电流是20A,3相就是60A呢

楼主牛逼不知道是怎么算出来的
发表于 2014-9-16 20:12:45 | 显示全部楼层
付祖强 发表于 2014-9-16 14:30
3相电动机,7.5KW电流有20A,,,这个是每相20还是3相一共20A呢??

每相大慨是15A具体多少要看负载轻重
发表于 2014-9-16 20:30:50 | 显示全部楼层

可以呀,怎么不行
发表于 2014-9-16 20:47:32 | 显示全部楼层
如果是频繁启动的话就难说了,现在的接触器需标得很严重,我5.5KW的空压机用20A的接触器没多久就挂掉了~~~
发表于 2014-9-16 20:53:05 | 显示全部楼层
40A的接触器大胆用,接好送电---,记得下不要买这种旧版货。
发表于 2014-9-16 20:57:01 | 显示全部楼层
足够了,大点有好处
发表于 2014-9-16 21:07:52 | 显示全部楼层
40A太够用了 要是怕烧电机 换个好点的热元件
发表于 2014-9-16 21:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
40A8800瓦刚够用