楼主: 付祖强

这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-12 20:49:33 | 显示全部楼层
xyxuefei 发表于 2015-5-10 20:49
这个是CJT1-40的接触器,能带15KW的电机,带7.5KW没问题的

不行,,,,,,
发表于 2015-5-13 06:01:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:15:43 | 显示全部楼层
erhualiang 发表于 2015-5-13 06:01
40A电流可以了,完全胜任

不行,,3个月的测试,,,触点全部废了
发表于 2015-5-13 22:25:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-14 01:50:14 | 显示全部楼层
erhualiang 发表于 2015-5-13 22:25
我只想说你买到假货了吧,如果产品合格应该绝对没问题的

谢谢关照
发表于 2015-5-14 06:31:50 | 显示全部楼层
确实是足够啦,放心使用
发表于 2015-7-25 17:31:16 | 显示全部楼层
7.5千瓦40安培的接触器放心使用。以前都是用这种型号的接触器。
发表于 2015-7-30 17:40:08 | 显示全部楼层
可以了,没问题的,
发表于 2015-7-31 13:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
没问题的,放心用吧。
发表于 2015-7-31 23:30:44 | 显示全部楼层
用40A的接触器带7.5KW电机当然可以了,没有问题