电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 付祖强

这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
发表于 2014-9-23 19:40:26 | 显示全部楼层
如果是正品足够用的。
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:34:36 | 显示全部楼层
欣欣电器.制冷 发表于 2014-9-23 19:40
如果是正品足够用的。

谢谢师傅关照,,谢谢点评
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:34:57 | 显示全部楼层
塞外天空 发表于 2014-9-17 10:44
没问题,一般工作环境电机按1千瓦2个流计算,7.5也就15个流,还有余富那。

谢谢师傅关照哈,,,谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:35:21 | 显示全部楼层
XIASANHONG 发表于 2014-9-17 10:55
你买的什么牌子的接触器啊,商家保证质量的吗

不保真,,,,上海人民电器的
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:35:38 | 显示全部楼层
sushilang 发表于 2014-9-17 11:51
40A的可以启动20KW的电机了。

关键是看触点质量如何。

银触点,,,呵呵
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:36:09 | 显示全部楼层

这样就小了,,得60A的才行吧
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:36:26 | 显示全部楼层
老猫猫174 发表于 2014-9-23 12:34
7.5KW用40A交流接触器没有问题

真的??????谢谢师傅点评
发表于 2014-9-23 23:26:18 来自手机 | 显示全部楼层
7.5千瓦的电机15A的就够了,我一般用产电22A的交流接触器,你那个太水了。
发表于 2014-9-24 08:25:28 | 显示全部楼层
付祖强 发表于 2014-9-23 20:35
不保真,,,,上海人民电器的

40A的买的什么价格啊
发表于 2014-9-25 18:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
工程上的简算:是电机功率*2.2=电流。40安的接触器就是频繁起动都能用一段时间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册