楼主: 付祖强

这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
发表于 2014-9-17 10:44:27 | 显示全部楼层
没问题,一般工作环境电机按1千瓦2个流计算,7.5也就15个流,还有余富那。
发表于 2014-9-17 10:55:39 | 显示全部楼层
你买的什么牌子的接触器啊,商家保证质量的吗
发表于 2014-9-17 11:51:00 | 显示全部楼层
40A的可以启动20KW的电机了。

关键是看触点质量如何。
发表于 2014-9-17 12:07:10 | 显示全部楼层
可以。。。
发表于 2014-9-17 12:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
放心吧,够用了
发表于 2014-9-17 13:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
一千瓦按2A估算
发表于 2014-9-19 21:04:20 | 显示全部楼层
付祖强 发表于 2014-9-16 14:33
15A是每相呢还是3线都有15A呢??

每相15A
发表于 2014-9-19 21:37:43 | 显示全部楼层
理论上可以  实际应用中如何还说不定
发表于 2014-9-20 21:18:56 | 显示全部楼层
随便都可以用。
发表于 2014-9-23 12:34:14 | 显示全部楼层
7.5KW用40A交流接触器没有问题