电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 付祖强

这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
发表于 2014-9-16 22:35:08 | 显示全部楼层
7.5KW空压机用国产40A接触器,用不了三个月,我只能这么告诉你。频繁起动电流很大,触头承受不了。
发表于 2014-9-16 22:37:01 | 显示全部楼层
国产的小车东西虚标严重(实际大厂也好不到哪里),你这个接触器一看就知道是虚标严重的,别说银触点,是铜镀银就不错了,看看触点,你见过黄色的银吗?莫非是高大上的金触点?
发表于 2014-9-16 22:47:15 | 显示全部楼层
wang_hu_hi 发表于 2014-9-16 10:58
7.5KW水泵长期用正泰cj20-25没事,40A更没压力。7.5的电机电流15A左右

正解
发表于 2014-9-16 22:57:55 | 显示全部楼层
7.5kw的电机电流也就在13-15a,40a的接触器足够了。
发表于 2014-9-17 00:30:26 | 显示全部楼层
足够了放心用.
发表于 2014-9-17 08:17:55 | 显示全部楼层
你网购的这个产品不太好,可能是次品。
发表于 2014-9-17 08:49:09 | 显示全部楼层
付祖强 发表于 2014-9-16 14:26
3相的恐怕不行吧,,,,得60A对吗

三相的足够,如果是单相的就有点勉强,单相的1个KW电流5A左右,三相的1个KW电流2A左右,接触上标的40A,是是指毎对触点的容量,按你的理解电机三相电流相加20*3=60,哪么这个接触器就是40*3=120A,另外给你交过底,我从事过近十年工厂电工,所以不用怀疑,另外如果是电机需要频繁启动的法,看你这个接触器的质量应该有点不靠谱,电机启瞬间电流可达电机额定电流的5倍以上,在电机启动时你挂钳表测一下就知道
发表于 2014-9-17 08:54:27 | 显示全部楼层
看这触点,还是有点悬。。。,主要还是看那些固定触点的材质,如如果不是耐得高温的很快会溶变形的
发表于 2014-9-17 08:58:57 | 显示全部楼层
质量好的完全可以。
发表于 2014-9-17 09:04:28 | 显示全部楼层
网购的我看质量不会太好   你讲触点是银的   这不可能   一般都是镀银的   不过用它带7.5电机是完全可以的   