这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
发表于 2014-9-16 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅请帮忙看看,如题:某3相电动机,7.5KW  用来带高压泵来打大石头的 原来的空气开关要改成遥控开关,我当时没问电机功率,网购了一个40A的,线圈220V的。银触点接触器,另外一个无线遥控开关控制接触器线圈,接触器控制3相电动机的启停,这个接触器电流足够吗??。网购的不能退了,能不能加大他的额定电流呢 ??本地的正泰60A的接触器要200,本来收费就240,划不来的,,,求师傅帮忙,,谢谢了 GEDC0271.JPG GEDC0273.JPG GEDC0275.JPG
发表于 2014-9-16 10:55:56 | 显示全部楼层
40A可以的,15千瓦的电动机都够了。额定电流不能改变。
发表于 2014-9-16 10:58:05 | 显示全部楼层
7.5KW水泵长期用正泰cj20-25没事,40A更没压力。7.5的电机电流15A左右
发表于 2014-9-16 11:00:15 | 显示全部楼层
你这个东东看来不是正品,做工粗糙,还没有用就裂了,能有也用不了多久
发表于 2014-9-16 11:02:48 | 显示全部楼层
     足够了。放心用。
发表于 2014-9-16 11:07:24 | 显示全部楼层
你买的接触器电流够用,7.5千瓦电机额定电流15a还有很多余量。
发表于 2014-9-16 11:30:35 | 显示全部楼层
功率足够了
发表于 2014-9-16 11:33:06 | 显示全部楼层
就怕40A是虚标的
发表于 2014-9-16 11:47:38 | 显示全部楼层
可以用。。。
发表于 2014-9-16 11:47:56 | 显示全部楼层
能是40A的就够用了