lkk 发表于 2014-9-14 14:13
20度气温左右,楼主在这里提到了外风机一直在高速运转。说明风机控制器出了问题。

我认为吧,楼主机器又不是变频风机,肯定是高速运行吧。外风机很少见到调速的!风机问题还是等楼主说明吧
发表于 2014-9-14 14:38:59 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2014-9-14 14:35
我认为吧,楼主机器又不是变频风机,肯定是高速运行吧。外风机很少见到调速的!风机问题还是等楼主说明吧

那我们就帮楼主(修到报废)吧。
发表于 2014-9-14 14:50:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-14 14:38
那我们就帮楼主(修到报废)吧。

他这个机器吧,不知道是水路还是管路?据楼主交代,制冷可以达到20度,制冷应该是没有问题了,天气热可以达到,天气目前不热达不到,暂且说是管路吧。还是和温度有影响!这个温度不一定指制冷温度,和使用环境等有关系。

解决方法:
我觉得可以把制冷温度调整高些,看是否有好转(温度过低对湿度影响好大的)?看看能不能达到使用环境对温度,湿度的要求!如果有可能(一般工厂上班是不允许打开风管的),检查下加热丝是否有问题?湿度太高和使用环境关系很大!空调不一定能够解决掉湿度问题!
发表于 2014-9-14 16:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-14 16:18:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-14 21:53:18 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2014-9-14 14:50
他这个机器吧,不知道是水路还是管路?据楼主交代,制冷可以达到20度,制冷应该是没有问题了,天气热可以 ...

製冷温度有限制(22度),所以是不可能随意调高,湿度就是跟露点温度有关。
 楼主| 发表于 2014-9-15 00:05:15 | 显示全部楼层
刚刚回来,打开电脑进论坛,没想到有这么多师傅出谋划策,在此先谢谢各位啦。今天检查发现空气加热部分出现问题,控制加热管加热的电力调整器里面太脏又有水分导致局部打火,可能坏啦(昨天论坛的师傅提醒了我,昨天自己走进死胡同啦)。目前等到采购上班,配件到了装上才晓得问题是否得到解决。
发表于 2014-9-15 00:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-15 00:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-15 07:01:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 11:55 , Processed in 0.057494 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表