楼主: liuchaofeng120

精密空调湿度达不到要求

[复制链接]
发表于 2014-9-13 22:55:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:04:01 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-13 22:51
先看看加湿器有没有工作,湿度高还工作,就不对,,有些除湿机系统有双路管经过1个电磁阀,需检查该不该工 ...

加湿器没工作的,该机有两个独立系统两个室外机(一个系统是电子膨胀阀另一个是热力膨胀阀)。刚开机室温和湿度高两台室外机工作。当温度降到21度时,电子膨胀阀系统关闭热力膨胀阀系统继续工作加热器也工作,此时湿度还没有降到要求。另外还有监视用的温湿度仪
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:08:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuchaofeng120 于 2014-9-13 23:11 编辑
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-13 22:55
有视液镜看有无气泡,有就加F


之前确实看到视液镜里面的白色圈圈在动并且压缩机回气管不结露有点凉,现在加氟至压缩机回气管结露(低压压力与没加氟之前一样没有变化的),湿度可以降到67%左右,那个白色圈圈还在动
发表于 2014-9-13 23:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:19:35 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-13 23:17
那就是电加热没有工作哦

就是给空气加热的 三根加热管吗
发表于 2014-9-13 23:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:25:37 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-13 23:22
蒸发器看看有没有不良现象,比如结水均不,正常鸡鸡应该回气管很冷就像快结冰一样

恩 ,明天继续检查 。今天先谢谢各位啦
发表于 2014-9-13 23:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-13 23:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-14 07:52:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-13 22:11
20度气温,室外机风机应该是断续的或低速的运转,它是由压力控制器控制风速,高压可稳定在16kg左右变化

这不是你的专业吗?摸了二十几年的机器,怎么这么简单的问题搞不定啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 10:20 , Processed in 0.056285 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表