电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 12460|回复: 74

潜水泵里的东西 不懂

  [复制链接]
发表于 2014-9-11 18:25:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是什么,在潜水泵里面,保护器?还是?串联在单相的一根线上
screenshot_3.png
screenshot_4.png
screenshot_5.png
发表于 2014-9-11 18:40:51 | 显示全部楼层
是过热保护器。
发表于 2014-9-11 18:44:18 | 显示全部楼层
启动开关,与启动电容串联
发表于 2014-9-11 18:44:42 | 显示全部楼层
应该是起过流或者是过热保护作用的原件
发表于 2014-9-11 18:45:34 | 显示全部楼层
过热保护器,里面有个双金属片.
发表于 2014-9-11 18:51:02 | 显示全部楼层
过热保护器
发表于 2014-9-11 18:52:25 | 显示全部楼层
温控器      
发表于 2014-9-11 18:52:35 | 显示全部楼层
过热保护器
发表于 2014-9-11 18:56:28 | 显示全部楼层
热保护   
发表于 2014-9-11 19:01:37 | 显示全部楼层
一般交流 接触器只保护 两相.是不 是加这个 保护就 够三相了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 10:54 , Processed in 0.062859 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表