电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 信通信

请高手指点蒸发器的问题

[复制链接]
发表于 2015-2-10 16:45:29 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2014-9-10 23:23
坏以前就是不降温,我换的膨胀阀以后可以降到-9度,现在有调整以后,又-4度不降了。
发现蒸发器挂霜不满。

之前是什么膨胀阀多大的 什么牌子的,你换的什么牌子的 多大,你都不说谁知道,论坛里没有神仙
发表于 2015-2-10 16:52:10 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2014-9-11 19:46
那么说阀芯大了,是造成蒸发器三分之一盘管不挂霜的原因?

就是因为,膨胀阀过大,蒸发器蒸发温度高,听老师,换成1号阀芯就好,建议你以后更换膨胀阀的时候先看看 原来的膨胀阀是多大的你在换,要不故障很多
发表于 2015-2-10 16:58:48 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2014-9-11 23:00
那要是按这个图上看,1号芯是零点45冷吨,1.6KW吗?

你看那个是低温的膨胀阀阀芯  看膨胀阀的工作范围
 楼主| 发表于 2015-2-21 08:26:53 | 显示全部楼层
谢谢大家指教,确实是阀芯大了,因为我接手的时候,是上一个维修工没有给客户修好,已经把带外平衡的阀换成内平衡阀,阀芯也已经换了,我改成的外平衡阀,阀芯是供应商提供的,后来经过二位前辈指点,换成1号芯,情况解决了。
发表于 2015-2-21 10:16:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-21 10:47:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 10:16
这台404a机组在-20度时的制冷能力是6.7kw。

丹弗斯1号芯,压差0.6mp,其制冷能力只有1.5kw

开春就搞乌龙,会不会太急了。

那是吸气温度(SUCTION TEMP F),而且是华氏(F),不是度C,表里边是安培数,不是制冷能力。
发表于 2015-2-21 10:49:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 10:16
这台404a机组在-20度时的制冷能力是6.7kw。

丹弗斯1号芯,压差0.8mp,其制冷能力只有1.5kw


横座标AMB(AMBIENT)是环境温度。
发表于 2015-2-21 10:51:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 10:16
这台404a机组在-20度时的制冷能力是6.7kw。

丹弗斯1号芯,压差0.8mp,其制冷能力只有1.5kw

人家都说搞定了,你非得出洋相不可嘛。
发表于 2015-2-21 10:58:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 10:16
这台404a机组在-20度时的制冷能力是6.7kw。

丹弗斯1号芯,压差0.8mp,其制冷能力只有1.5kw


7.gif



发表于 2015-2-21 11:26:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 10:16
查了半天单位,总算查到了。
它的制冷能力是2-2.5kw左右
1.5p机,应该选用3号芯,制冷能力3.7kw

怎么编辑帖子都是没用的,一开春就丢人现眼,今年还是跟往年一样;不容乐观。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 11:29 , Processed in 0.067208 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表