发表于 2015-2-21 22:00:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 21:38
选1号芯 压差0.4-0.6mp,
制冷能力只有1.3-1.5kw。

你的膨胀阀歪理到哪里都说不通。156过低冷凝温度说明了气温降低,膨胀阀能力跟着增加,哪里差太远了。
发表于 2015-2-21 22:02:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 21:38
选1号芯 压差0.4-0.6mp,
制冷能力只有1.3-1.5kw。


气温降低,冷媒物理性质改变,液态比焓值低,不是光看低压蒸气比焓。去重新学学压焓图吧。
发表于 2015-2-22 07:32:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 08:42:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:32
你说:
气温降低,冷媒物理性质改变,液态比焓值低,

你真的有毛病,那是冷凝温度25度,不是液体温度。
发表于 2015-2-22 08:44:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:32
你说:
气温降低,冷媒物理性质改变,液态比焓值低,

都跟你说了,膨胀阀只是一个查询资料,不做能力趋势的参考。你怎么那么笨还是教不会。
发表于 2015-2-22 14:54:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 16:07:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 14:54
测试时:
液管温度25度+0度的过冷度=25度冷凝温度,0.95mp表压

T2型是以冷凝温度与蒸发温度来表示压差,你就不必纠结了,目录只是查资料的功用而已,不必再鬼扯什么能力变化趋势了。
发表于 2015-2-22 18:12:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 18:18:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:12
拿出你的理论功底,

分析一下,为何不标出高压压力1mp以下的运行参数

高压1MP(R-22),冷凝温度是30度,在相同蒸发温度与过冷度的情况下,30度有最大制冷能力,还是那张抛物线,你真的不会啊?讲这么久了你还真不懂啊。
发表于 2015-2-22 18:19:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:12
拿出你的理论功底,

分析一下,为何不标出高压压力1mp以下的运行参数

1MP以下就比对冷凝温度30度以上的数据,也就是抛物线对应的右边。你真不懂啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 11:34 , Processed in 0.060013 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表