请高手指点蒸发器的问题

[复制链接]
发表于 2014-9-10 22:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一个小冷冻库,404A的氟利昂,回气管挂霜很好,就是不降温,观察蒸发器,在分配器后面有三路,最下面的一路挂霜直到回气管,令两路都是分配器后面挂了一道霜,风扇延时器按在挂霜的那个管子的部位,不挂霜的那两路有冒汗滴水,我拆下蒸发器,用氮气打压,都是通的,也没有油喷出,就是不降温。哪位大侠指点指点。
发表于 2014-9-10 22:51:41 | 显示全部楼层
1 堵了      2  漏了        
你再详细些,起码给点参数来配合一下!
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:53:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 信通信 于 2014-9-10 22:59 编辑

高压到1.96个,低压0.39
发表于 2014-9-10 23:06:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:10:30 | 显示全部楼层
我把分流器拆下来吹过了,都通啊,是堵了吗?还是要换个新的。
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:11:14 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-10 23:06
堵了 分流器     必须让蒸发器全部结霜,才能发挥蒸发器带走热量的作用

我把分流器拆下来吹过了,都通啊,是堵了吗?还是要换个新的。谢谢真急
发表于 2014-9-10 23:13:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:23:08 | 显示全部楼层
坏以前就是不降温,我换的膨胀阀以后可以降到-9度,现在有调整以后,又-4度不降了。
发现蒸发器挂霜不满。
发表于 2014-9-10 23:28:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-10 23:31:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽