楼主: guoping

[讨论]单相水泵漏电

  [复制链接]
发表于 2009-11-20 13:43:49 | 显示全部楼层
同意9号的观点。确实如此。
发表于 2009-11-21 22:47:56 | 显示全部楼层
回复 1# guoping


    现在家用潜水泵大部分是水浸的,好修的。只有沿海一带用的是油浸的。一般不好修,要把密封圈,密封盒全部换掉。用过的只要用摇表测潜水泵的绝缘程度,就能判断就能判断是否进水了。
发表于 2009-11-23 17:25:31 | 显示全部楼层
原来有这么多的方法呢?学习了。
发表于 2009-11-26 20:18:53 | 显示全部楼层
水泵进水是避免不了的,要不然你也就没有生意做了,是不是?我修理的潜水泵一般把水封和入口电源线都换好后可以管半年,电源线入口处要把橡皮圈压好,如果水质好的话可以管一年以上,顺便告诉大家一个小技巧,在进水后的潜水泵判断是起动线圈烧了,还是主绕组烧了,可以先通电,然后拨动叶轮向左转如果可以,再向右转,如果可以,那就是起动线圈烧了,如果只可以向一个方向运转,那起动线圈就是好的,只换一个12UF的电容就好了.
发表于 2009-11-26 22:58:13 | 显示全部楼层
回复 1# guoping


    如是水浸的潜水泵,只要接线头包好就行了。不需要整体密封。如是油浸的,装配完后,用打气筒打进一定的压力,把泵放入水中。如有气泡就证明密封不严。
发表于 2009-12-12 11:04:29 | 显示全部楼层
都是好的经验,密封性能好坏,直接影响水泵的工作性能。
发表于 2009-12-16 08:01:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-16 14:18:08 | 显示全部楼层
选择好品牌的设备!
发表于 2010-5-16 19:34:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位。
发表于 2010-6-5 16:49:59 | 显示全部楼层
可以参照三相电机做一个打气的装备,接入电缆出口处,适当加压,过一段时间看压力表显示数值降低没有。