楼主: 神龙一现

晒晒我装的一个自动化控制配电箱

[复制链接]
发表于 2014-9-11 11:25:27 | 显示全部楼层
看着挺复杂,有变频器PLC及开关电源,线就是有点不规范,不美观。不错,顶一下。
发表于 2014-9-11 20:39:10 | 显示全部楼层
有设计图纸上传就更好了。
发表于 2014-9-12 12:38:02 | 显示全部楼层
工厂维修的做成这样子可以了,为何要与专业的比。各位师傅提的建议相信楼主也知道。能做出这个柜子也是需要有一定功底的。楼主加油。
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:01:36 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2014-9-12 12:38
工厂维修的做成这样子可以了,为何要与专业的比。各位师傅提的建议相信楼主也知道。能做出这个柜子也是需要 ...

谢谢支持,
发表于 2014-9-14 15:07:46 | 显示全部楼层
比较简单的PLC,变频控制电路,PLC挨着变压器不怕干扰?
 楼主| 发表于 2014-9-14 19:07:55 | 显示全部楼层
高人,一眼便看出个中要害,也考虑过这个问题,但有用着的,实在不行就给PLC电源加一个滤波器
发表于 2014-9-15 05:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
请教:没有漏保也行吗?
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:23:56 | 显示全部楼层
对不起。我们厂都没用
发表于 2014-10-12 20:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
是无负压供水
发表于 2014-10-14 16:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
神龙一现 发表于 2014-9-10 20:52
不是浪费 ,也不是简化,是厂里边急等生产,能省的都省了,线号也不写了,自己知道行了

不打线号,出故障后别的师傅去查那……,但有一优点就是只有你去维修最恰当!