楼主: CDECDE

春兰空调2P机维修一例

[复制链接]
发表于 2015-8-30 11:03:46 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享经验
发表于 2015-8-30 20:57:38 | 显示全部楼层
牛逼  牛逼
发表于 2015-8-30 21:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
接下拉电阻让电平稳定,其实设计的时候就应该接。
发表于 2015-8-30 22:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,开机时的5伏没拉低??接电阻后还是5伏?好奇怪的现象啊
发表于 2015-9-9 10:32:02 | 显示全部楼层
学习了,多谢!!!!!!
发表于 2015-9-9 10:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
霍山成功 发表于 2014-9-8 22:04
我想弱弱的问下 为啥5V的时候不拉低电压啊

赞同其观点   请楼主赐教
发表于 2017-5-1 18:18:18 | 显示全部楼层
来学习下
发表于 2017-5-1 20:25:02 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2014-9-8 14:41
这技术 精彩!牛掰!

尊敬的李老师您好,我的日立50变频柜机使用年限已久,感觉没有以前效果好了,30号天气晴朗没事,室外温度28度,室温23度,室外机氟利昂全部放掉(1小时慢放),然后1.5升飞越抽真空30分钟,保压10分钟,没问题又抽了20分钟关真空泵。然后接氟罐,冲管,倒置F22罐,没开机状态液体加氟1.3公斤,加不进去了就开机,正罐气体加氟,少量多次加够1.6公斤(机器是1.53公斤,我总管长8米)。
空调最高频运转,室温23度,最大风量,出风口9.5度,低压表0.42,但是唯独电流才7.5A(铭牌最大是8.6A,最高8.9A),
以上表述请指点,先谢谢您!
发表于 2017-5-2 06:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-5-2 14:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
师傅技术不错。不过换压缩机真的得看运气,我这边经常换压缩机,压缩机油是透明的,认为不会脏堵。换完发现毛细管脏堵了。十台空调总能遇见两台油干净缺脏堵的