  客户来电说空调一插电就跳闸,大致判断压缩机坏了,来到客户家一看是春兰2P机,把压缩机的连线及N线从接线端子上拆下,用表量了下线圈已经接地,判断压缩机损坏,重新插上电源,内机工作正常,压缩机、外风机接线柱都有电,用遥控器关机,重新测量压机接线柱电压还有220V,而外风机没有,心想主机板上压缩机的继电器粘连,导致压缩机始终带电线圈烧毁,拔下插座能听到继电器动作的声音,再插上电也能听到继电器动作的声音,继电器应该没问题啊,测量CPU输出电压,当开机时CPU能输出5V电压,而关机时CPU输出2.7V左右电压,不为0V,把CPU与2003连接的R1电阻拆下,测量CPU关机时输出仍为2.7V左右,判断CPU 输出故障,和用户谈好价格更换压缩机修理电脑板,拆板回店,在CPU输出端与地并联一个R2电阻(50K),此时再测量CPU输出时为5V,而关机时为0V,给客户装上试机一切正常,至今已有二月多,未接到客户联络。附上AUTO CAD的图片不太标准
1.jpg
增加R2电阻
发表于 2014-9-8 12:24:57 | 显示全部楼层
高手,。佩服
发表于 2014-9-8 12:45:00 | 显示全部楼层
学习了,这种故障少见
发表于 2014-9-8 14:21:15 | 显示全部楼层
技术好修的快                                
发表于 2014-9-8 14:31:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-9-8 14:41:07 | 显示全部楼层
这技术 精彩!牛掰!
发表于 2014-9-8 15:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
佩服,高手!
发表于 2014-9-8 21:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
高手,谢谢分享!
发表于 2014-9-8 22:04:45 | 显示全部楼层
我想弱弱的问下 为啥5V的时候不拉低电压啊
发表于 2014-9-8 23:38:52 | 显示全部楼层
这样是不是也加大CPU输出端的负载?