150KW压缩机星三角启动的问题请教各界高手。

[复制链接]
发表于 2014-9-9 18:43:11 | 显示全部楼层
这个,没见过,不知道原理
发表于 2014-9-9 21:40:52 | 显示全部楼层
不接电机试试,我遇到过接触器相与相之间绝缘下降,刚到三角型就跳闸,还带火花
发表于 2014-9-9 21:46:18 | 显示全部楼层
在工厂见过星行运行5秒,三角型却要等到第7秒才吸合,工程师解释说便于灭弧,和防止相见短路,想想很有道理。也是用PLC 控制的
发表于 2014-9-9 21:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
延时短了吧
发表于 2014-9-9 23:44:08 | 显示全部楼层
在进角接时星接接触器有没有完全断开?断开星接线让机子直接起动试试。
发表于 2014-9-9 23:54:45 | 显示全部楼层
延时时间过短
发表于 2015-1-28 09:56:43 | 显示全部楼层
延时时间太短,转换时电流超过空开所承受的电流 ,建议时间在延长