150KW压缩机星三角启动的问题请教各界高手。

[复制链接]
发表于 2014-9-9 09:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
检查线路是否接线正确,很多人会把这个电路接短路。延时时间有点太短了。
发表于 2014-9-9 09:44:40 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是不能光靠plc的控制而忽略了继电器的互锁
发表于 2014-9-9 09:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
延时时间太短了!2√ˉP 3
发表于 2014-9-9 09:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
另外,楼主不要忘了选择专门电机用的空开,普通的空开的特性曲线是不适合你这种大电流电机使用的。
发表于 2014-9-9 09:58:46 | 显示全部楼层
首先看看电机有没机械故障  第二延长启动时间看看
发表于 2014-9-9 12:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
线路结错了,相序错了,星角不同相!
发表于 2014-9-9 12:48:42 | 显示全部楼层
你的接线没有问题,你没有cj的型号是不是你用的接触器的容量小啦,更主要的你要检查一下电机是不是以缺项烧掉。如果你更换的新的cj启动时烧cj那就是电动机以烧坏。
发表于 2014-9-9 14:46:39 | 显示全部楼层
一凡维修 发表于 2014-9-9 12:37
线路结错了,相序错了,星角不同相!

这个值得注意,应当试试两者的方向是不是一致,如果反向那就悲催了。
发表于 2014-9-9 17:50:34 | 显示全部楼层
你采用的是互保互锁电路,原来的cj接触器触头是银基的,现在的cj触头质量太差,你可适当选用触头容量大的接触器。你现在用的是DH48-s时间继电器,也可以用皮碗阻尼式时间继电器。
发表于 2014-9-9 18:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
个人到觉得负载有问题