今修一台150kW螺杆压缩机是星三角启动,启动延时5秒转角型运行时,跳400A空开,星,角接触器打火烧黑。请教各界高手指点是哪里出了问题。
发表于 2014-9-7 20:24:34 | 显示全部楼层
时间有点短,线路拆过没有
发表于 2014-9-7 20:25:10 | 显示全部楼层
不会是接错线了吧?
星三角启动安装图.jpg
星三角启动原理图.jpg
发表于 2014-9-7 20:26:40 | 显示全部楼层
1、延时时间过短。2、接触器触头经过长时运行,有可能烧蚀,三相触头吸合后接触不好,使电动机在运转时断相运行状态下,电流增大,引起空开跳闸。以上仅供参考!
 楼主| 发表于 2014-9-7 20:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
线路是才改的,西门子PLC控制,延时只有5秒多
发表于 2014-9-7 21:05:57 | 显示全部楼层
星角接触器的2 次线路接线错误,当星接触器还未退出,角接触器就合 造成短路
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
其他两台90KW的接线是一样的,没出现这种情况
发表于 2014-9-7 21:15:14 | 显示全部楼层
也就是说星角接触器在交替运行,所以空开跳,接触器触点烧坏
发表于 2014-9-7 21:25:28 | 显示全部楼层
能否用别的方式延时
发表于 2014-9-7 21:38:41 | 显示全部楼层
   可以考虑一下机械方面的原因。根据经验公式计算,延迟时间有点小。这种交流接触器必须用优质的才能经久耐用。