空调改装冷库

[复制链接]
发表于 2014-9-6 22:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人做空调和冰箱维修的,有人问我可不可以给他装台冷库,他自己有一台3P格力外机。
   库容大约50立方左右,温度要求在-10度左右。。
   有懂这改装的师傅吗?请指导一下,3P主机可不可以达到要求?内机需要多大的蒸发器。温控一般用的哪种??
    求大师教诲!!压机是涡旋的。
发表于 2014-9-6 23:16:19 | 显示全部楼层
行到是行,涡旋机低压不能太低,不然涡旋盘会产生内耗,根据R22的热力性质如果库在小点可以的,低压最好控制在0.2MP以上,照你这么大的话可以用404零下十度应该是没有问题的的,不过要换油,切记,
发表于 2014-9-6 23:30:55 | 显示全部楼层
3p有点小,低温库温控要带化霜的
发表于 2014-9-7 00:07:31 | 显示全部楼层
50方,-10度,3P压机小了带不起的,今天完工1个20方库,4P谷轮涡旋,-18度,你觉得喃?
发表于 2014-9-7 00:33:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-2 19:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习的,
发表于 2014-10-3 07:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
3P空调根本拉不到-10度。配个8p压缩机绝对没问题
发表于 2014-10-3 07:45:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-6 15:42:32 | 显示全部楼层
我有多台5匹空调外机,压机都是好的 ,也是想改装成水果保鲜库 不知道行不行 ,请各位支招?
发表于 2015-5-24 21:32:56 | 显示全部楼层
5匹低温压缩机可以考虑,但空调蒸发器肯定达不到这个效果的?建议用DD22科威力冷风机,才可以达到理想的效果,冷机安装要考虑耗电,性能等方面的。